發電機常見的故障及處理方法,快速搞定故障問題

所屬分類:行業新聞    發布時間: 2020-05-22    作者:admin
  分享到:   
二維碼分享

當發電機在運行過程中出現各種故障問題時,我們往往不能準確處理以及了解故障原因,下麵我們詳細介紹一下四川發電機在運行過程中常見的問題及處理方法:

1、差動CT斷線

現象:警鈴響,“差動CT斷線”報警。

處理:

1)通過保護裝置電流監測功能檢查差動CT回路是否確實斷線;

2)如果差動CT回路確實斷線,則應暫時退出差動保護;

3)檢查差動CT回路接線端子是否接觸良好;

4)檢查各差動CT本體有無異常;

5)恢複正常後,投入差動保護。

2、發電機內部故障

現象:

(1)警鈴響,“發電機差動保護動作”或“定子接地保護動作”、“主汽門關閉” 報警。

(2)發電機表計指示劇烈擺動後到零。

(3)發電機主開關與滅磁開關跳閘。

處理:

(1)檢查並記錄保護動作情況。

(2)對發電機及其有關設備和所有在保護區的電氣回路作詳細的外部檢查,查明有 無故障,同時詢問電網有無故障,如確有故障,待消除後恢複運行。

(3)若未發現明顯故障點,在測量定、轉子線圈絕緣電阻合格後,可申請值長將發電機零起升壓,升壓時發現不正常立即停機,未發現異常可並入電網運行

3、發電機外部故障

現象:

1)警鈴響,“發電機複合電壓閉鎖過流保護動作”電腦報警亮。

2)定子電流表突然劇增,電壓劇降。

處理:

發電機外部長時間故障,電流表指示較大,電壓急劇降低時,值班員應立即手動解列發電機;如果定時過流保護切斷發電機主開關,同時內部故障保護未動作,經外部檢查未發現明顯不正常現象時,可待其它係統正常後將發電機並網運行。

以上就是四川發電機組廠家給我們詳解的發電機常見的故障及處理方法,希望對大家有所幫助,更多專業問題,歡迎來電谘詢。